Ich widerspreche dir ungern Alisan
, aber so ganz konform kann ich mit deinem Beitrag nicht gehen.
Ich versuche mal aufzuklären, worum es geht und wie jeweils die Auswirkungen sind.
Um auf einem elektronischen Gerät die CE Kennzeichnung aufzubringen, muss ein Gerät verschiedene Tests im EMV Labor bestehen. EMV steht für elektromagnetische Verträglichkeit (Einstrahlung, Abstrahlung), was aber hier jetzt nicht das Thema ist. Ergänzend dazu werden Tests zu Überspannung, Unterspannung, Netzunterbrechung und Burst, sowie Surge gemacht. Letzteres Burst und Surge ist das, was mogasula hier meinte, denke ich zumindest.
Das was Alisan meint ist das Thema Überspannung bzw. Unterspannung, was du ja auch geschrieben hattest (da musste ich erst noch einmal nachlesen) Ich meine die Norm schreibt vor, dass ein Gerät 10% Überspannung und 15% Unterspannung verkraften muss ohne Ausfallerscheinungen zu zeigen. Diese Werte werden in der Regel auch eingehalten.
Das Problem welches auftaucht wenn die Spannung noch weiter absackt, könnte sein, dass das Gerät Fehlfunktionen zeigt, Neustarts macht oder einfach aussteigt.
Bei Überspannung außerhalb der Norm wäre dann die Gefahr, dass das Gerät (Netzteil oder Medizinisches Gerät oder Beides) zerstört wird. Aber dieser Fall ist äußerst unwahrscheinlich. Das würde ich eher in Afrika erwarten, aber nicht in Portugal oder auf Madeira.
Alisan hat Recht, wenn es sich um ein externes Netzteil handelt, dann ist dieses in erster Linie dafür zuständig, ein stabile Ausgangsspannung zu liefern. Und ein höherwertiges Netzteil wird dieses besser bewältigen.
Aber wie gesagt, Überspannung oberhalb der Norm ist sehr unwahrscheinlich. In unserem Haus in Portugal hängen wir am Ende vom Netz und die Spannung sackt teilweise, wenn alle Klimaanlagen oder Heizgeräte in der Nachbarschaft laufen, auf 190 V ab, das wäre dann schon außerhalb der Norm, aber bisher haben alle elektronische Geräte das klaglos mitgemacht. Am Licht, auch LED, sieht man es schon. Hier hat der Zwischenstecker keinen Nutzen.
Netzunterbrechung kennt man auch gerade aus Portugal. Man sieht es optisch, wenn das Licht flackert.
Da wird nun zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten unterschieden. Die Anforderungen an medizinische Geräte sind erheblich höher. Getestet wird mit verschiedener Dauer der Netzunterbrechnung.
Der Hersteller legt fest, was wann passieren darf. Bei medizinischen Geräten wird es immer so sein, dass sie entweder die Unterbrechung wegpuffern oder zumindest anschließend wieder in den Betriebszustand übergehen, in dem sie zuletzt waren. Mehr darf nicht passieren. Hier hat der Zwischenstecker auch keinen Nutzen.
Das letzte ist das Thema Burst und Surge. Hier handelt es sich Störspitzen im Netz. Burst sind kleine schnelle Störspitzen die keine zerstörerischen Wirkungen zeigen, weil sie nicht energiereich sind. Aber sie sind gemein und kommen häufig im Netz vor, sie können dazu führen, dass ein Gerät Fehlfunktionen zeigt oder ganz aussteigt.
Der Surge sind energiereiche Störspitzen im Netz. Sie kommen zum Beispiel bei Gewitter vor und können dann eine zerstörerische Wirkung zeigen.
Auch das wird alles vorab im Labor getestet. Auch hier gilt. Medizintechnik muss höheren Anforderungen gerecht werden.
Aber die reale Welt ist eben kein Labor. Gegen Burst und Surge helfen dann tatsächlich die angesprochenen Zwischenstecker. Sie fangen die Störspitzen effektiv ab, bzw. schwächen diese ab. Sie werden oft als Überspannungsschutz bezeichnet, aber auch da hat Alisan Recht. Gegen andauernde Überspannung sind sie wirkungslos, sie können lediglich Störspitzen dämpfen.
Mein aktuelles Handy hat tatsächlich in Portugal ein Problem mit den Störspitzen, obwohl Iphone. Es hängt sich dann beim Laden weg. Ich lade das Handy in Portugal nur noch mit der Powerbank.
Ich hoffe ich konnte etwas aufklären und habe nicht noch mehr Verwirrung gestiftet. Also mein Rat, Zwischenstecker mitnehmen und das sollte reichen. Sicherlich kann es ein hochwertiges Netzteil, wenn es zu deinem Gerät passt nicht schaden, aber wenn es sich um ein medizinisches Gerät handelt musst du dir wohl keine Sorgen machen.
LG Chap
Edit: Ich habe noch einmal den Startbeitrag gelesen. Auch dort geht es um Über- bzw. Unterspannung. Das muss dein Gerät können.